要不要设封闭楼梯间?

2024-05-16

1. 要不要设封闭楼梯间?

你好,按照《建规》5.3.5条第3款的规定,两层是不需要做封闭楼梯间的,跟面积没关系

要不要设封闭楼梯间?

2. 封闭楼梯间在首层要直通室外吗

5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑。
5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;
一般来说,能直通室外当然最好。多层建筑要求超过四层就需要有直通室外的出口,而有的低于四层也有要求封闭楼梯间的,所以还是有低于四层的封闭楼梯间还是可以不用直通室外的。

3. 在中小学建筑设计中是否必须设封闭楼梯间

如果是层数不大于五层,建筑面积不大于2500平米,或外廊式的,可以不设。

在中小学建筑设计中是否必须设封闭楼梯间

4. 2层的商场要不要做封闭楼梯间?

规范要求是超过2层的商场应设置封闭楼梯间,只有2层的商场可设为敞开楼梯间。

5. 多层商业商铺楼梯间必须封闭楼梯间吗

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.5.13条3款明确规定,商店楼梯除非与敞开外廊相连,否则应采用封闭楼梯间

多层商业商铺楼梯间必须封闭楼梯间吗

6. 4层办公楼需不需要做封闭楼梯间

不一定!看你怎么用。要是你出租的话,有的可以租一层甚至二层,就是租第三楼和第四楼,这样子的就做封闭楼梯间,如果有的只租一间或者是二间的(办公用),那就不一定要做了哟!

7. 封闭楼梯间无对外开窗是否要做机械送风吗?

是的,没有对外开窗以及开窗净面积达不到规范要求的,均应设置机械防烟

封闭楼梯间无对外开窗是否要做机械送风吗?

8. 封闭楼梯间首层直通室外的门需要设防火门?

是的。

与周围连通空间应进行防火分隔,采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。
在建筑设计中进行防火分区的目的是防止火灾的扩大,可根据房间用途和性质的不同对建筑物进行防火分区,分区内应该设置防火墙、防火门、防火卷帘等设备。在建筑设计中,通常规定:楼梯间、通风竖井、风道空间、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分要作为防火分区。

扩展资料防火门的建筑构造应符合下列规定:
(1)设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自动关闭,并应具有信号反馈的功能。
(2)除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示。
(3)除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能,双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
(4)设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。
(5)防火门关闭后应具有防烟性能。
(6)甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》 GB12955的规定。
参考资料来源:百度百科-防火分区
最新文章
热门文章
推荐阅读