1. 安高温控器怎么调AG305

安高温控器怎么调AG305
您好亲,①配12V电源适配器一只,输入电压180VAC-250VAC

②温度显示精度0.1度,温度上限、下限设置精度在-9.9到+125之内是0.1度,-55到-10是1度

③温度显示范围-55℃-+125℃

④上限、下限温度设置范围-55℃——+125℃

⑤温度上限下限报警时有指示灯指示闪烁

⑥内置大分贝蜂鸣器,声音1-9级可调,最大70分贝

⑦继电器额定电流10A,继电器触点寿命大于10万次

⑧限室内使用,禁止雨淋等恶劣环境使用

⑨TW01内部探头;TW02外部探头:不锈钢封装探头尺寸5mm*30mm,引线分2米,5米,10米,15米,20米,30米6种

三、操作说明

①将本装置安装于干燥,无阳光直射、雨淋的位置

②接通电源,报警器自检一遍后,显示当前温度,自检过程中蜂鸣器响一次,数码管全亮

③按住(菜单)键2秒,进入下限设置,按▽减或△加键来调节下限温度

设置好后按(菜单)键一次,进入上限设置,按▽减或△加键来调节上限温度

(设置时,上限不能低于下限,否则设置失败,参数不会记忆存储,闪烁EEEE)

设置好后按(菜单)键一次,显示b 0.0,进入误差设置,按▽减或△加键来调节温度误差

(0.0代表零点,0.1代表在测得温度基础上加0.1度,2.0代表在测得的温度基础上加2.0度,-2.0代表在测得温度基础上减2.0度,-0.1代表在测的温度基础上减0.1度)

设置好后按(菜单)键一次,显示A 01,进入地址码设置,按▽减或△加键来调节地址码(仅限带485功能产品)

设置好后按(菜单)键一次,显示L-2-,进入亮度设置,按▽减或△加键来调节显示亮度

设置好后按(菜单)键一次,显示U-1-,进入报警模式设置,按▽减或△加键来调节报警模式

(1:内外蜂鸣器长鸣;2:内蜂鸣器长鸣,外蜂鸣器关闭;3:内蜂鸣器关闭,外蜂鸣器长鸣;

4:内蜂鸣器间断响,外蜂鸣器关闭;5:内蜂鸣器关闭,外蜂鸣器间断响;6:内外蜂鸣器交替报警;7:只闪灯,蜂鸣器不响8:内蜂鸣器声音从低到高循环报警,外蜂鸣器关闭
希望可以帮到您哦。【摘要】
安高温控器怎么调AG305【提问】
⑤拔掉电源,按住△键上电,会恢复出厂设置值

(上限45,下限-20,误差0.0,地址01,亮度2,模式1,第二路报警1,声音大小9)

三、使用注意事项

①勿将本装置置于电磁干扰严重的环境中使用

②接通电源时注意核对电源电压为220VAC

③切勿将本装置置于高温、高湿、雨淋等环境中

④应经常检查报警器运行状态

希望可以帮到您哦。【回答】
AG一305一SJ温控器怎么调【提问】
AG一305一SJ温控器怎么调
您好亲,1、下限偏差告警设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
2、上限偏差告警设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。
3、比例范围设置:按SET键选择显示“P”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。“P”值越大,温控器的主控继电器输出的灵敏度越低,“P”值越小,温控器的主控继电器输出的灵敏度越高。
4、积分时间设置:按SET键选择显示“I”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。设定的积分时间越短,积分作用越强。
5、微分时间设置:按SET键选择显示“D”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。
6、比例周期设置:按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。
7、自整定设置:按SET键选择显示“Aτ”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定启动。
8、锁参数设置:按SET键选择显示“LOK”,绿色显示屏显示锁的状态,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示不锁,设置为“01”表示只锁主控以外的参数,设置为“02”表示所有参数全锁定。参数被锁定后,别人不能修改,需修改时要解锁,即设置为“00”。
9、主控温度上限设置:按SET键选择显示“SOH”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;该参数表示主控继电器动作温度不能高于此值,否则,主控设定温度无效
10、温度修正设置:按SET键选择显示“SC”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;当温控器长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差。如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02,若测量值偏大2℃时,即可设置该项参数为-2。
希望可以帮到您哦。【回答】

安高温控器怎么调AG305

2. 安高AG305YH温控器怎样设定温度

安高AG305YH温控器怎样设定温度您好亲,
1.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
2.回差控制(XMT201-C): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为C00即回差值,回差控制参数要慎重调整,仪表控制加热输出值到设定值,当温度下跌到设定值减回差值时又开始加热,在回差范围内输出( 继电器 )是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例:若设定值是80.0℃,回差为0.5,仪表控制加热到80.0℃时继电器释放,温度下跌到80.0℃-0.5℃=79.5℃时继电器又吸合。回差值越大继电器动作次数越少,回差值过大会降低控制精度。调整好回差参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态。
3.提前量设置(XMT201-E): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为E00即加热停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热。当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例:若设定值是50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态
4.时间比例设置(XMT201-P): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。 E:为比例带偏移量,E参数可使实际控制点平移。即使时间比例的中心平移,依加热系统的不同E值可正也可为负。 P:为比例带,即比例控制值,为了便于理解同时也为了使比例带有更大的表示空间,本仪表的比例带是单边比例带,即实际比例带是2倍P值。以实际控制点为中心从下至上在P值范围内输出加热比例按0%-100%均布。 T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。 例:若P设定为4.0(实际比例带为8.0),温度设【摘要】
安高AG305YH温控器怎样设定温度【提问】
 例:若P设定为4.0(实际比例带为8.0),温度设【回答】

 例:若P设定为4.0(实际比例带为8.0),温度设定为60.0度,E设定为2.0,则实际控制点为58.0度,,希望可以帮到您哦。【回答】

3. 安高温控器怎么调AG-305ZT-NR

亲,你好,很高兴为您解决问题,
安高温控器怎么调AG-305ZT-NR?
答:答:安高温控器调温度操作说明如下介绍:

设置好后按(菜单)键一次,显示b 0.0,进入误差设置,按▽减或△加键来调节温度误差。【摘要】
安高温控器怎么调AG-305ZT-NR【提问】
亲,你好,您的问题已收到,打字需要点时间,还请稍等一下,请不要结束咨询,您也可以提供更多有效信息,以便我更好的回答,解决您的问题,马上为您整理答案请稍等片刻,【回答】
安高温控器怎么调AG-305ZT-NR

4. 安高温控器怎么调AG823

安高温控器怎么调AG823
安高温控器怎么调AG823【提问】
如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!【回答】

5. 安高ag823温控器设置视频

安高ag823温控器设置视频
安高ag823温控器设置视频【提问】
安高阴凉柜AG823之前乱码了,一会黑屏,一会儿乱码,滴滴响。机器一直不工作。我把优盘找到了,怎么调好
您好亲,或是异常或是门没有关好,检查一下看是不是温度设置不正确
希望可以帮到您哦。【回答】
门是一直关着【提问】
温度也没动过【提问】
【问一问自定义消息】【提问】
是不是先把优盘插上试试【提问】
门是一直关温度也没动过
您好亲,建议i您去找专业人员进行检测一下哦
希望可以帮到您哦。【回答】
【问一问自定义消息】【回答】

安高ag823温控器设置视频

6. 安高AG305YH温控器怎样设定温度

安高AG305YH温控器怎样设定温度您好亲,1、智能温控器主要是用来控制温度的,在初次使用的时候,接通电源,然后屏幕上就会显示当前温度,当数据稳定的时候就可以进行下一步操作了 2、然后就可以开始设置温度了,具体设置的温度度数应该根据自己的使用电器来选择,这里需要注意的一点就是所用设备的电功率应该是小于温控器电功率的 3、然后就是设置停止温度,停止温度的意思是如果所用电器设备超过了一个温度,那么它会自动断电开关,这也就是智能温控器最主要的作用了,使用电更加的安全 4、最后就是将温度传感器与所需要使用的电气设备吸附在一起,这里必须选择含铁的部分哦,最后就是将电器设备的插头插入温控器的插孔中就可以了希望可以帮到您哦。【摘要】
安高AG305YH温控器怎样设定温度【提问】
温控老是滴滴叫【提问】
安高AG305YH温控器怎样设定温度您好亲,1、智能温控器主要是用来控制温度的,在初次使用的时候,接通电源,然后屏幕上就会显示当前温度,当数据稳定的时候就可以进行下一步操作了 2、然后就可以开始设置温度了,具体设置的温度度数应该根据自己的使用电器来选择,这里需要注意的一点就是所用设备的电功率应该是小于温控器电功率的 3、然后就是设置停止温度,停止温度的意思是如果所用电器设备超过了一个温度,那么它会自动断电开关,这也就是智能温控器最主要的作用了,使用电更加的安全 4、最后就是将温度传感器与所需要使用的电气设备吸附在一起,这里必须选择含铁的部分哦,最后就是将电器设备的插头插入温控器的插孔中就可以了希望可以帮到您哦。【回答】

7. 安高温控器AG-450怎样设定温度

安高温控器AG-450怎样设定温度【提问】
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~【回答】
安高温控器AG-450怎样设定温度【回答】
安高温控器AG-450怎样设定温度

8. ag205温控器怎么设置温度

1/6
第一行数字代表所控制设备实时温度。

2/6
第二行代表需要的温度,也是可以调节的。

3/6
左下角为温控器开关,红色灯亮就代表温控器控制的设备开始工作了。

4/6
点击底部中间按钮为循环按钮。

5/6
点击右边上下两个按键,可以调至自己需要的温度。

6/6
开启循环后,设备达到此温度将停止工作,低于此温度值将继续亮红灯工作。
【摘要】
ag205温控器怎么设置温度【提问】
1/6
希望我的回答能帮到你【回答】