施工现场安全电压的选用要求是什

2024-05-13

1. 施工现场安全电压的选用要求是什

亲,您好,已为您查询到施工现场安全电压的选用要求是 称电压不超过交流50V、直流120V。我国规定的安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设备采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。【摘要】
施工现场安全电压的选用要求是什【提问】
您好,我是百度从事家具行业10年的设计师,一生为工匠付出 熟悉的领域有公装、住宅、幕墙三大细分行业,精通.室内外装饰工程的设计、施工、维护和维修。很高兴为您解答。希望回答能够帮助到您[作揖]【回答】
2. 施工现场安全用电要注意那些

工地用电安全规范施工现场安全用电

3. 施工现场安全用电要注意那些

施工现场安全用电要注意的事项有:
1、施工现场的所有配电箱,开关箱应每月进行一次检查和维修。检修、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
2、检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
3、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。
4、总、分配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱上锁。
5、各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。
6、各种电气箱的熔断器的熔体更换时,严禁用不符合规格的熔体代替。

扩展资料 

施工现场用电防火措施
1、合理正确选择导线截面,从理论上杜绝线路超负荷使用,保护装置要认真选择,当路线上处长期超负荷时,能在规定的时间内动作保护线路。
2、夏季时针对气温回升,施工人员容易乏困、情绪易波动等特点,及时进行安全警示提醒,要求所有施工人员注意休息,保持旺盛的精力。
3、施工现场内严禁使用电炉,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100w的灯光。严禁使用床头灯。
4、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,查看施工工器具、安全工器具及劳动保护用品携带情况、完好情况。
5、施工现场的较大设备,有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电措施,以免雷电静电火花引起火灾。
参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电

施工现场安全用电要注意那些

4. 施工现场安全用电要注意那些

 施工现场安全用电要注意那些  临时施工用电安全管理制度  第一条 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。  第二条 本制度适用于本企业内部及外来施工单位和人员。  第三条 本制度管理范围为各单位正式执行电源上所接的一切临时用电。  第四条 临时用电审批程式  (一) 在执行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。  (二) 本企业内部部门的临时用电,由用电部门向装置部提出用电申请,由装置部安排专业人员进行作业。  (三) 本企业以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到装置部办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。  第五条 临时用电管理  (一) 临时用电作业许可证一式三联,第一联由□存档,第二联由□储存,第三联由临时用电执行人储存。  (二) 临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由□签字后,由用电执行人交总经办登出。  (三) 临时用电作业许可证储存期为1年。  第六条 有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。  第七条 用电结束后,临时施工用的电气装置和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、□共同检查验收签字。  第八条 临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续。  第九条 安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。  第十条 临时用电装置和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。  (一) 在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。  (二) 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。  (三) 临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。  (四) 采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。  (五) 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。  (六) 行灯电压不得超过36伏;在特别潮溼的场所或塔、釜、槽、罐等金属装置内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。  (七) 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。  第十一条 装置部送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。  第十二条 对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。  第十三条 临时用电部门必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,装置部有权予以停止供电。  第十四条 临时用电结束后,临时用电部门应及时通知装置部停电,由装置部专业人员拆除临时用电线路,其他部门不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除部门负责。  第十五条 临时用电部门不得私自向他人转供电。  第十六条 临时用电许可证的使用时效与动火许可证相同。  第十六条 临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,储存期为一年。
  建筑施工现场的安全用电应该注意哪些   建筑施工现场电气安全注意事项,一般规定有以下内容: 
  1.严格遵守安全规章制度,确保安全生产。
  2.施工人员进入施工现场必须经三级安全教育,即施工单位专职安全人员对施工人员进行的安全教育,施工队对工人进行的施工现场安全教育,班组针对本工种进行操作专案的安全教育。特别是新工人,必须经过安全教育并经考核合格后方可上岗。
  3.参加施工人员,要熟知本工种的安全技术操作规程,在操作过程中要坚守工作岗位并严格遵守操作规程。
   
  4.施工区域条件不一,作业环境不同,电气装置多、机械多、杂物多,每个人都要正确使用好个人安全防护用品;严禁赤脚、穿拖鞋或穿带钉易滑的鞋进入操作岗位。
  5.进入施工区域的人员必须戴安全帽,并系好安全带。
  6.施工区域内的一切安全设施不得擅自随意拆改。
  7.进入施工区域,非本工种人员严禁乱摸、乱动各类机械电器装置,不得在起重机械吊物下停留。
  8.禁止在楼层卸料平台处把头伸入井架内或外用电梯楼层平台处张望。
  施工现场安全用电规范有哪些  施工现场临时用电安全技术规范
  一、
  外电防护
  外电防护主要指架空线路的防护
  1  、最小安全操作距离
  (  1  )  、  《规范》规定:高低压线路的下方,不得施工,不得建造临时  设施,不得堆放物件及材料。
  (  2  )  、在架空线路的一侧作业时,必须与线路保持安全操作距离。同  时给出了最小安全操作距离的数值:  4m/1kv  以下、  6m/1-10kv  、  8m/35kv  等,随线路电压的增高距离要求也越远。
  为什么作这样的规定呢?尤其是高压线路(一般可按  1kv  以下为低  压,  1kv  以上为高压划分)  ,第一,线路本身为裸线,没有绝缘保护,如  果接触危险大;  第二,  高压线不同于低压线,  即使没有接触,  由于人体与  线路过于接近,  也会造成高压放电而带来危险。  因为高压电可将线路周围  的空气电离而成为导体,  其电压越高电离空气的范围也越大,  所以对于高  压线路不但不能接触,  同时也不能过于接近,  把可能造成线路放电的距离  以外称为安全距离。
  《规范》  规定的是安全操作距离,  这是考虑了施工中的动态因素,  例  如  10kv  的安全距离一般  1m  就可以,  但安全操作距离规定了  6m  ,  主要是  考虑到像脚手管杆件等材料的长度而制定的,  如果距离较小,  工人在搭设  脚手架时,钢管本身又是导体,这样就有发生触电事故的危险。
  2  、安全防护措施
  当线路与作业区域过近,  达不到  《规范》  规定的最小安全操作距离时,  必须采取防护遮拦、栅栏及悬挂标志牌等防护措施。
  (  1  )
  一  般采取搭设防护架子,防护架子与线路距离应不小于  1m  ,并  停电搭设,防护架子应采用木杆,当采用金属管时,应有良好  的接地装置。  (  2  )
  当  建筑物距防护架子较近时,  应用密目网将防护架子封挂严密,  防止发生脚手杆、钢筋等长材料从防护架中穿过,碰触高压线  造成事故。
  (  3  )
  当  起重机的作业半径之内有高压线时,防护架要搭设成门型,  其顶部采用厚  5cm  木板进行防护。
  (  4  )
  当  夜间施工时,防护架应设定  36v  彩泡,使起重机司机及作业  人员能有明显的警示。
  (  5  )
  防  护架子应有足够的强度和刚度,并有专人监护。
  二、接地与接零保护系统
  保护接地或保护接零是施工现场用电的基本安全技术措施,必须按照  规定认真作好。
  1  、
  TT  系统与  TN  系统
  这是电气接地和接零的两种保护系统的专用符号。第一个字母  T  ,表  示工作接地,第二个字母  T  ,表示保护接地;第二个字母  N  ,表示保护接  零。
  当我们施工现场的电网,  从外电高压经变压器降到低压供电时,  将变  压器中性点与大地直接连线作的接地,  就叫做工作接地。  如果没有这种接  地,一旦变压器高压侧或低压侧绝缘发生问题,高压侧将影响到低压侧,  使低压侧的电压升高,  现场电气将全部被摧毁,  不能正常工作。  有了这种  接地,  再发生同样情况时,  高压侧大量电流将通过接地体向大地作半圆形  扩散,则低压侧的电位升高很小,这样就保障了低压侧电网的执行安全,  因为这种接地可以稳定系统的电压,  保证电气正常工作,  所以叫工作接地,  接地的阻值不大于  4  欧姆。
  工作接地的作用是稳定系统的电位,  限制系统对地电压不超过某一范  围,  减少高压窜入低压的危险。  但是这种工作接地不能保障人体触电时的  安全,  当发生人体触及带电的装置外壳时,  还要依靠保护接地,  保护接零  等措施去解决。
  (  1  )
  什么是保护接地
  为了保护人体触电时的安全,  将用电装置的金属外壳与大地连线,  这  种接地是为了保护人身安全的,  所以叫保护接地。  保护接地与工作接地阻  值都是  4  欧姆,  由于保护接地与触电时的人体之间是并联的,  所以电流将  同时通过人体和接地体流向大地再回到变压器中性点,而人体阻值  1000  欧姆远大于保护接地阻值  4  欧姆,  阻值越大通过电流越少,  所以大量电流  经保护接地,从而使人体得到了保护。但是由于电网中性点已作了接地,  与大地之间有了电气连线不是相互绝缘的,  所以保护效果就不理想。  经过  计算,  人体触电时故障点电压仍为  110v  ,  电流为  27.5A  ,  所以虽然较  220v  有了明显降低,但仍然不是安全电压,  27.5A  的电流也不能迅速切断容量  较大的装置电流,  保护效果仍不理想。  另外,  每台装置都设定保护接地的  作法也是不经济的。
  (  2  )
  什么是保护接零
  将用电装置的金属外壳与电网的零线连线就叫保护接零,  保护接零必  须与保护切断相配合。  当三相装置中一相发生碰壳时,  该相电流通过装置  金属外壳流经零线回到变压器中点,  形成该相对零线的单相短路,  由于短  路电流大,所以迅速将熔断器的保险切断,从而断开电流消除危险。
  保护接零实质上是将用电装置的碰壳故障改变成为单相短路故障,  从  而获得较大的电流,  快速的熔断保险,  断开电源避免事故。  如果不采取保  护措施,  装置漏电后,  外壳上将长期存在危险电压,  此危险电压不会自动  消除,一旦人体触及就会发生触电事故。
  (  3  )
  保护接地与保护接零
  TT  与  TN  相比较,  TN  的安全效果更好更安全,所以《规范》规定:  在施工现场中性点直接接地的电力线路中,必须采用保护接零系统。于  是有人便认为不管什么情况,必须采用保护接零
  施工现场安全用电的措施有哪些?  1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气装置的金属外壳必须与专用保护零线连线。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设定总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。
  5、每台用电装置有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮溼、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。
  进入施工现场安全注意事项有哪些,施工现场安全要注意  施工工地严禁外来人员进入,确有原因要进入工地的应遵循以下要求:  1、必须带好安全帽和防护用品,  2、注意脚下防止扎伤或绊倒,  3、不要逗留工作现场,防止坠物伤害,  4、不经批准严禁拍照,  5、不得随意推拉防护器械,  6、不要乱动电线或电器装置及开关。
  建筑施工现场安全用电规范有哪些?  建筑施工现场安全用电规范
  根据国家计委计综(1986)第2630号文和建设部标准定额司(90)建标技字第5号文的要求,由原能源部电力建设研究所负责主编,会同有关单位共同编制的国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》,已经有关部门会审。现批准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93为强制性国家标准,自1994年8月1日起施行。
  详细内容参见: :wenku.baidu./view/8bd13795daef5ef7ba0d3c2d.?re=view
  施工现场存在安全用电隐患 报告 怎么写  施工现场安全用电隐患报告,  可以写自己的经过排查,  看到了有没有安全隐患,  主要的安全隐患点是什么,  我自己用什么措施正在实行。
  施工现场安全用电的管理规定有哪些  1、尽量使用安全电压工器具。  2、超过安全电压36V的工器具要配有漏电保护器,并按规定使用接地线。  3、电线绝缘皮不得破损。  4、断电刀闸上应悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。  5、操作人员应有相应资质,并按规定穿戴劳保用品。
  施工现场安全用电应注意哪些问题?(简述一下,要求精简)急求答案!  1、电工要有操作证  2、线路要和用电总功率匹配,防止过载  3、接临时配电箱,要有漏电保护装置  4、防止线路破损,最好穿管,勤检查  5、用电器具使用前要检验,防止漏电
  关于施工现场安全用电的做法,正确的是( )。  A、当用细铜丝代替后,细铜丝的熔点很高,温度即使升高到一定程度,它也不会自动熔断,起不到保护电路的作用,故A错误;B、插头与插座接触不良,会引起用电器断路,无法正常使用,故B错误;C、大功率用电器过多,会引起干路电流过大,从而损坏电路,故C正确;D、大功率或带有金属外壳的用电器,使用两孔插座,没有接地功能,用电器外壳带电,会危及人身安全.故D错误;故选C.
   

5. 施工现场用电安全规范

工地用电安全规范施工现场安全用电

施工现场用电安全规范

6. 施工现场安全用电要注意那些

施工现场安全用电要注意的内容:
施工现场的电器设备的操作与维修人员必须符合以下要求:
A、施工现场临时用电的施工维修必须由经过培训后取得上岗证的专业电工完成,初级电工不允许进行中高级作业。
B、各类用电人员应做到:
a、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
b、使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备“带病”运转。
c、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
d、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时解决。
e、搬运或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
参考资料来源:搜狗百科-施工现场临时用电

7. 建筑施工现场安全用电规范有哪些?

②采用TN-S接零保护系统;

③采用二级漏电保护系统。

另外对临时用电组织设计的编制也提出了明确要求。即:临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。此外规范对外电线路及电气设备防护、接地与接地电阻、防雷、配电室及设备电源、配电线路、配电箱及开关箱、电动建筑机械和手持电动工具、照明等项目也提出了相应的强制性标准条文要求。在此不再赘述。

1 三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。

开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。

三类电箱中的各类电器应是合格品; 

两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

建筑施工现场安全用电规范有哪些?

8. 施工中安全电压的电源使用范围有哪些?

  1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V.
  (2)使用行灯其电源的电压不超过36V.
  (3)隧道、人防工程电源电压应不于36V.
  (4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V.
  (5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V.
最新文章
热门文章
推荐阅读