干粉灭火剂有效期规定

2024-05-16

1. 干粉灭火剂有效期规定


干粉灭火剂有效期规定

2. 干粉灭火器有效期新规是怎样的

法律分析:一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年。
法律依据:《建筑灭火器配置验收及检查规范》 第二条  灭火器安装设置前应具备下列条件:1、建筑灭火器配置设计图、设计说明、材料表应齐全;2、设计单位应向建设、施工、监理单位进行技术交底;3、施工现场应满足灭火器安装设置的要求。

3. 干粉灭火器有效期新规

干粉灭火器有效期分为筒体有效期和灭火剂有效期。
1、灭火器筒体:按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年。
2、干粉灭火剂:按照国家建筑灭火相关规定,在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期从灭火器出厂之日起开始计算的。
干粉灭火器
是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:普通干粉灭火器和超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

干粉灭火器有效期新规

4. 干粉灭火器有效期规定?

问题一:干粉灭火剂有效期为多少年?是否有相关法规规定?  根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》7 报废规定7.1 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a) 水基型灭火器――6 年;b) 干粉灭火器――10 年;c) 洁净气体灭火器――10 年;d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶――12年;7.2 检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a) 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b) 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;c) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d) 筒体严重变形的;e) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k) 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l) 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m) 被火烧过的灭火器;n) 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;o) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p) 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。 7.3 报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。 
  
   问题二:干粉灭火器有效期规定是多长时间  灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1 到 2 年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,大概也就是所谓的年检吧。 
  
   问题三:上海市消防局规定干粉灭火器的有效期限  根据规范GA95-2007的7.1 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,应报废: 
  a) 水基型灭火器:6 年; 
  b) 干粉灭火器:10 年; 
  c) 洁净气体灭火器:10 年; 
  d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶:12 年。 
  
   问题四:干粉灭火器有效期是多久,换粉后有效期是多久  您好! 
  其实干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,首次换粉是2年,后期灭火剂的更换期为 1 到 2 年。所以最好一年定期检查一次。 
  根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定 
  7.1 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 
  a) 水基型灭火器――6 年; 
  b) 干粉灭火器――10 年; 
  c) 洁净气体灭火器――10 年; 
  d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶――12年; 
  7.2 检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: 
  a) 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; 
  b) 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的; 
  c) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d) 筒体严重变形的; 
  e) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; 
  f) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; 
  g) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; 
  h) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; 
  i) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; 
  j) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; 
  k) 筒体为平底等结构不合理的灭火器; 
  l) 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); 
  m) 被火烧过的灭火器; 
  n) 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器; 
  o) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; 
  p) 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。 
  如如有疑问,欢迎提问! 
  
   问题五:干粉灭火器有效期几年  新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 
  新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5唬内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 
  
   问题六:干粉灭火器有效期规定是多长时间  灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 
  a) 水基型灭火器――6 年; 
  b) 干粉灭火器――10 年; 
  c) 洁净气体灭火器――10 年; 
  d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶――12年; 
  
   问题七:干粉灭火器有效期规定是多长时间  在压力合格范围内5年第一次,以后每两年一次

5. 干粉灭火器的有效期

灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:
一、有限期
1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;
2、干粉灭火器的有效期限为10年;
3、水基型灭火器的有效期限为6年。
二、维修期限
1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;
2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

干粉灭火器的有效期

6. 干粉灭火器有效期是多久

干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。
干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1 到 2 年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

扩展资料:
普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。
超细灭火粒子由于比表面积大,活性高,能在空气中悬浮数分钟,形成相对稳定的气溶胶,所以,不仅灭火效能很高,且使用方法也完全不同于一般传统干粉灭火剂,它类似卤代烷淹灭式灭火。
在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。
参考资料:干粉灭火器-百度百科

7. 干粉灭火器有效期

干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年,另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期。按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年,但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年。

通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂。这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
干粉灭火器是灭火器的一种,内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂。这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。干粉灭火器一般分为手提式、手推式、悬挂式干粉灭火器。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况。

干粉灭火器多长时间检查一次?
干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表。当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修。新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。

灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换,灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁暴晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

干粉灭火器有效期

8. 干粉灭火器有效期是多久

灭火器的有效期有两个方面:
一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,也就是你说的8年有效期;
另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1 到 2 年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,大概也就是所谓的年检吧。
最新文章